Господа спецы, прошу развеять сомнения.
Имеем двух трансформаторное ТП 2х1000кВА. На вводе и между секциями установлены шинные разъединителе рычажного типа (марку потом уточню). Искрогашение отсутствует. Нагрузка на секциях от 150 до 300А. Тридцать лет выводили трансформаторы в ремонт поочередно без перерыва питания. Нам что, просто пока везет. И при большей разнице в нагрузках между секциями при включении секционного ШР жди дуги со всеми вытекающими. Или не так все страшно.

Включение секционного ШР под нагрузкой менее опасно чем выключение по условиям возникновения дуги. А вообще-то, по переключениям в электроустановках имеется вот такой документ:
УТВЕРЖДЕНА
Приказом Минэнерго России
от 30 июня 2003 года
N 266
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
И здесь, навскидку, я нашёл вот такие пункты:
3.1.9. В кольцевых сетях 6 - 10 кВ разрешается отключение
разъединителями уравнительных токов до 70 А и замыкание разъединителем
сети в кольцо при разности напряжений в момент операции на
подстанциях, питающих стороны этого разъединителя, не более 5%.
Допускается отключение и включение трехполюсными разъединителями
наружной установки при напряжении 10 кВ и ниже тока нагрузки до 15 А.
7.2.2. Включение и отключение разъединителей, установленных в
электрически связанной замкнутой распределительной сети, допускается
при уравнительном токе не более 70 А. Если это условие не соблюдается,
необходимо включение шунтирующих связей, которые отключаются по
окончании операций с разъединителями.